Gå til innhold

Hovedsikringen ryker i huset


Nils

Anbefalte innlegg

Lurer på om det er noen voksne som kan ha en mening om dette. Har i det siste opplevd at en av hovedsikringene hjemme har gått. Det er sikring av typ gammel skrusikring, 35A. Det er 3 stk av disse til første etasje, inkl. garasjen, og 3 stk nede. Det er samme som har gått hver gang. Denne har blitt svært varm også..... 

 

Det har som regel skjedd på morgen, og i dag ble motorvarmer brukt, samt hårføner. Eneste jeg kommer på som er ekstra. Nå er det veldig kaldt i dag, og det er et par panel ovner på i første etasje. 

 

Men om det f.eks er hårføneren som er problemet, så ville jeg ha trodd at sikringen på badet gikk, ikke hovedsikringen? Samme gjelder fra garasjen, og sikringen gikk ikke når motorvarmeren startet (Defa med batteri og kupe varmer.)

 

Nå har jeg løst saken midlertidig med alu folie istedenfor sikringblush:P, har lyst å finne ut av dette.... 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis det er kun eine skrusikringen som blir varm, og ikkje dei andre, so har du dårleg fordeling av straumen på dei sikringane som er mest brukt. Kan hende den har 40A, og dei to andre har 25A, istadenfor at alle låg på 30A feks. Det kan og vere dårleg kontakt til sikringen som utviklar varme. Ville uansett fått ordna det fort, straum og varme er livsfarleg! Har du tangampermeter kan du sjekke sjøl straumtrekket, ellers får du få tak i folk som har det/elektrikar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ring elektriker. :)

 

Og jeg er også enig med Agrostar her. Kan hende at hver av kursene som går gjennom den sikringen trekker mer enn den tåler, selv om kursene i seg selv ikke er overbelastet.

 

Eventuelt har du noe annet festlig på gang i anlegget, og da kan det være noe virkelig skummelt på gang.

 

Hadde selv en hovedsikring som gikk litt "tilfeldig" for en del år siden. Fant aldri noe fornuft i det, helt til sikringen gikk (var automatsikring) og ikke ville på igjen. En elektriker kom, og konstaterte at jord og strøm var koblet feil(!!!) i en stikkontakt. Feilen ble rettet, og strømmen kom på igjen.

Litt senere på dagen skulle jeg lage middag, men komfyren var død. Ringte elektriker igjen som kom tilbake. Viste seg at også her var det koblet feil. Så komfyren hadde med andre ord trukket strøm via jord fra en kontakt i gangen!!! :o

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Vi var vel ca 10 cm fra brann for ett drøyt år siden. 35A kurs (elelr 50A?), og sikringer som vel var blitt trukket til for sjelden. Det kom etterhvert en perle bak den ene sikringen. Prøvde å ta den bort med flattjern, var veldig forsiktig mens jeg holdt på. Trodde jeg hadde fått bort alt, satte i sikring, og gikk ned til sikringsskapet. Automatsikringer ble koblet til, og så kikket jeg opp på loftet igjen. Det glødet rundt hovedsikring. Kikket litt nøyere, og fant at isolasjonen på den ene tilførselledningen stort sett var smeltet bort. Ringte ett klubbmedlem som også er elektriker. 1 time senere var det midlertidig fikset. En mnd senere var det permanent fikset med 3-fase inntak, og 3-fase kontakt i garasjen. Nye automatsikringer på hovedinntaket.

Bonusen er at nå er det mere strøm i garasjen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Høres ut som skjevlast, ja.

Få fatt i elektriker og få skiftet hovedsikringene til Automater.

Sterkt anbefalt å skifte alle skrusikringene til jordfeil automater. (Personvern og drifts sikkerhet)

Få også elektrikeren til å se over fordelingen av kursene på fasene.

Om du bytter ut fra skrusikringer til jordfeilautomater vil dette løse seg av seg selv med bunnfordelingsskinne.

 

Skal selv til med å skifte ut sikringsskap fra 2000 til ny moderne 2018 løsning, med beder drifts sikkerhet som største forbedring.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kan være skjevlast. Huset har 2 sikringsskap... fra den gang det var 2 leiligheter her. Synes det er litt rot i fordelingen, skal ringe elektriker og få de til å ta en titt. Nå er alle 3 hovedsikringer lunkne, alle 3 har ca samme varme.

 

4 timer siden, gautes skrev:

Klipp håret kort. Da tørker det uten elektrisk hjelp.

Hør på de over og fjern folien fortest mulig.

 

 

Fjerne folien?? det er jo grunnen til at jeg har strøm i huset joblush:rolleyes: 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

la meg legge til en pipete stemme til i hylekoret for å IKKE bruke alufolie eller annen drit i det elektriske anlegget.

 

Er selv gammel elektriker og nå elektroingeniør, og om en god gammel skrusikring går så har du overbelastet systemet ganske kraftig. De sikringene tåler relativt sett ganske så mye, sammenlignet med karakteristikkene på nyere automatsikringer. 

 

Sikringene er der for å beskytte ledningene mot overbelastning. Med den foliebiten der så er det gode sjanser for at du overoppheter deler av elnettet ditt.

 

Sett inn riktig skrusikring, og fordel eventuelt belastningen annerledes på fasene slik at du ikke overbelaster en enkelt leder i kablingen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

18 minutter siden, Camarogeddon skrev:

la meg legge til en pipete stemme til i hylekoret for å IKKE bruke alufolie eller annen drit i det elektriske anlegget.

 

Er selv gammel elektriker og nå elektroingeniør, og om en god gammel skrusikring går så har du overbelastet systemet ganske kraftig. De sikringene tåler relativt sett ganske så mye, sammenlignet med karakteristikkene på nyere automatsikringer. 

 

Sikringene er der for å beskytte ledningene mot overbelastning. Med den foliebiten der så er det gode sjanser for at du overoppheter deler av elnettet ditt.

 

Sett inn riktig skrusikring, og fordel eventuelt belastningen annerledes på fasene slik at du ikke overbelaster en enkelt leder i kablingen.

 

Skjønner bare ikke hvordan... eneste forskjellen fra igår kveld til i dag tidlig er motorvarmer og hårføner.... det meste ellers var likt, dvs ingen andre varmekilder etc ble skrudd på ekstra eller lignede.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tjah... Motorvarmer trekker vel i "snitt" 1350 watt, hårføner 1400 watt... Det er vel en 10-12 amp det. Eller 1/3 av det den sikringen tåler. Sleng på et par panelovner og litt belysning så har du passert 35A ganske raskt.

 

Også spørs det jo hva annet som befinner seg på den kursen. Varmtvannsbereder? Ventilasjon? 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 time siden, Nils skrev:

Skjønner bare ikke hvordan... eneste forskjellen fra igår kveld til i dag tidlig er motorvarmer og hårføner.... det meste ellers var likt, dvs ingen andre varmekilder etc ble skrudd på ekstra eller lignede.

 

Det er flere alternativer her -

 

En ganske enkel forklaring er at det har blitt skikkelig kaldt i det siste. Termostaten på varmeovnen din prøver jo å holde temeraturen, og kulden vil få den til å stå på en større andel av døgnet (termostaten skrur jo ovnen av og på etter temperaturen i rommet, og kaldere ute = mere tid på). For sikringen sin del betyr dette økt belastning. Og gjerne flere varmeovner på samtidig.

 

Plugger du alltid hårføneren inn i samme stikkontakt? ved å bytte stikkontakt (og sikringskurs) så bytter du gjerne om på hvilke to faser du benytter. som påvirker om det samlet går for mye igjennom en sikring eller ikke.

 

mtp at du har skrusikringer er anlegget ditt gammelt, og har sannsynligvis ikke jordfeilbrytere etc.. et siste alternativ er en god jordfeil (eventuelt dobbel jordfeil) som kjører srøm via jord og overbelaster sikringen.. fullt mulig i et gammelt anlegg.

 

Gautes: Joda, det finnes definitivt værre ting der ute. Bad lagt opp med skjøteledning, eventuelt nedgravd skjøteledning som det var på tomta mi når jeg overtok. En personlig favoritt er og blir sikringspropper i ren messing fra dreiebenken på maskinverksteder. De har blitt funnet mange steder rundt omkring.

 

Sitat

Vil presisere at dette med folie var ment som en spøk, jeg har SELVFØLGELIG ikke puttet folie i sikringsskapet:) 

 

Det var godt å høre :) det kryper kaldt nedover ryggen på meg når jeg hører sånne ting.

 

-Camarogeddon

Endret av Camarogeddon
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Om eg reknar riktig:

Einfas anlegg, maks effekt 35A*230V = 8050Watt. Med skeiv last der ein kurs få all belastning er dette det anlegget kan levere. Ein elektrisk ovn er gjerne 1500W, to det dobbelte. Motorvarmer 1350W, hårføner 1400W seier Trond, det er då att 3750W til lys, varmtvann, kaffekoker, kjøleskap, vannkoker og liknande. Varmtvann er gjerne meir enn 2000W og etter å ha dusja er denne på. det blir 1750 til lys og diverse. Det skal ikkje mykje til å knekke sikringen då.

 

Sjølv med perfekt lastdeling har du ikkje meir enn 12075 Watt, ikkje mykje om huset er fullt av moderne dingsar der induksjonskoketoppen på kjøkkenet er av dei som drar mykje effekt.

 

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sjekket av en helt annen grunn hvor mye strøm som gikk gjennom måleren min i dag morges. ca 8400 watt, når slangevarmeren slo inn gikk det ca 10400 watt mer. Det var slangevarmeren jeg skulle sjekke.

Jeg tror det var 50 A sikringer på de gamle skrusikringene, nå er det automat. Må kanskje opp og sjekke hvor store de er.

Fikk ny strømmåler for ett år siden når jeg fikk inn 3-fas, men fikk selvfølgelig ikke den nye som er "online". Den hadde ikke elektrikeren lov å montere.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

16 timer siden, GuttormG skrev:

Mitt første oppdrag i dreiebenk var å dreie 25amper "sikringer" i messing for en lærer som pkagdes med at skrusikringene gikk når han sveiste...

 

Uttolig står huset hans enda.

 

...så da vet vi hvem som står bak messingsikringene som Camarogeddon har funnet... :P

Lenke til kommentar
Del på andre sider

21 minutter siden, finnarne skrev:

Sjekket av en helt annen grunn hvor mye strøm som gikk gjennom måleren min i dag morges. ca 8400 watt, når slangevarmeren slo inn gikk det ca 10400 watt mer. Det var slangevarmeren jeg skulle sjekke.

Jeg tror det var 50 A sikringer på de gamle skrusikringene, nå er det automat. Må kanskje opp og sjekke hvor store de er.

Fikk ny strømmåler for ett år siden når jeg fikk inn 3-fas, men fikk selvfølgelig ikke den nye som er "online". Den hadde ikke elektrikeren lov å montere.

 

Det er en ganske effektiv slangevarmer :)

 

Enig med alt som er skrevet over her. Er også elektromann og kan bare bekrefte det refererte. 

Brygget øl hos kompisen forleden og når vi slo på alt på komfyren for varming av skyllevann til mesken, samt pizza til bryggerne, så gikk hele komfyrdritten fyken. En skikkelig bjeff og dævv var den. Da gikk det også "noe" i sikringsskapet. Det ble kun glødespenning på flere av lampene. Ene hovesikringen hadde røket bla annet, men når vi puttet inn ny så var det fortsatt glødespenning. Der var målersløyfene brent, over tid, pga overlast på ene fasen :(

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...